(주)엔타이어세이프

제품소개상단.jpg 

■ 면진이중마루 SP9000N


 

국내최다·최대 납품실적을 보유한 면진이중마루


크기변환_9000upperimage01.jpg



 


☞ 삼성전자 외 대기업 데이타센터   24 고객
☞ 국민안전처 외 중앙부처             11 고객
☞ 한국관광공사 외 공사, 공단        16 고객
☞ 기타 한국전력 외                      12 고객


크기변환_kolas이미지 3.jpg

                          

 SP9000N은 국립전파연구원 기준으로 국제공인시험기관에서 시험을 통과한 면진이중마루입니다.

○ 이중마루의 지진 취약성



sp9000N_1.jpg


평소 이중마루 위의 시스템과 랙은 하중의 균형을 유지하고 있지만, 

지진발생 시에는 지진동의 영향으로 하중에 불균형이 발생하여 전도나 이동이 발생하며, 

또한 고하중의 무게를 지탱하는 이중마루 지지대는 상하간의 변위차이로 붕괴가 발생한다

 


 
 
 

■ 면진 이중마루 -  SP9000N

ESSDSC00765 사본.jpg


대규모 IDC센터의 지진대책을 위한 솔루션


- 자연재해저감신기술을 활용한 최첨단 면진이중마루 시스템
- 국내 유일한 조립식 면진 이중마루시스템
- 360˚ 수평진동과 상하진동 대응
- 전후좌우 200mm의 진동 흡수로 대규모지진에 대응
- 이설, 증설 및 반영구적인 면진 이중마루 시스템
- 1회 도입으로 센터 내 모든 장비를 지진으로부터 보호

 

▶ 특장점

sp9000N_3.jpg


sp9000N_3_1.jpg










- 일반 이중마루와 동일한 운용환경
- Tray, 배선, 배관 등 다양한 형태의 부대설비 수용
- 지지대간 충분한 거리로 하부 냉각기능 효율 극대화
- 고강도 상부프레임으로 고하중, 고강도 진동에 안정성 확보
- 다양한 형태의 센터 구성에 최적화된 시스템
 


 


 

▶ 설치사양

sp9000N이미지1.jpg


- 면진이중마루 가장자리는 지진 발생시 진동을 흡수할 진폭변위 영역이 필수적으로 필요함.
- 진폭변위영역은 250mm임.
- 진폭변위 영역은 고강도 안전커버를 이용하여 안전을 확보함(평소 이동통로로 이용).
- 일반 이중마루와 혼재 설치할 경우에도 진폭 변위 영역이 필요함
 

▶ 품질과 성능

 

- 고하중 장비 탑재상태에서, 상하 지진 발생시에도 성능 보장을 위한 제조 기법 적용 : 절삭가공 플레이트


 

면진기술의 핵심인 면진플레이트는 수십톤의 하중을 탑재한 상태에서 상하 진동이 발생하여도 변형없이 그 성능이 유지될 수 있는 기술로 제작되어야 한다.



☞ 절삭가공  : 각종 재료를 바이트 등의 절삭 공구를 사용해서 가공하여 소정의 치수로 깎는 기계가공법

 

cnc01.png


크기변환_절삭가공.jpg

    cnc02.jpg

절삭가공으로 제작된 면진 플레이트 단면  

 




※ 참고- 제작기법에 따른 비교


 

프레스기술로 제작된 플레이트


절삭가공기술로 제작된 ESS의 면진플레이트


크기변환_cnc03.png

> 강한 상하지진테스트후 사진 -찌그러짐 발생        

크기변환_cnc04.png

> 강한 상하지진테스트 완료후 사진- 문제없음       

 


 

 


ESSDSC00183.JPG


▶ SP9000N 설치 사진