(주)엔타이어세이프시스템

제품소개상단.jpg 

■ 면진랙 SP-PRO

 국내최초개발 및 판매실적 보유한 면진랙

면진랙head1.jpg


크기변환_kolas이미지 3.jpg

 

SP-Pro 는 국립전파원 기준으로 국제공인시험기관에서 시험을 통과한 면진랙 입니다.

 



■ 면진랙 SP-PRO Series 

- 국내 최초 개발 및 상용화.
- 진동 감쇠율 80% 이상으로 최고의 성능을 보유한 정보통신기기 전용 면진 제품.
- 글로벌 기업이 인정한 베어링과 플레이트 방식 채용.
- 다양한 종류의 랙에 적용 가능한 설계 적용 및 커스터마이징 가능.

면진테이블+일반랙(or 내진랙) 대비 경제성 우위, 유지보수 용이, 사용의 편리성   



 

▶ 제품 특징


면진랙1.jpg


면진랙 SP-PRO  사진1

1 RACK (최소 단위) - 4쌍의 베어링과 플레이트로 구성
- 지진규모 M7.0 이상에 대응하는 면진기술 적용
- 기존 면진테이블과 랙을 일체화한 국내최초 개발한 면진랙(특허 등록 제10-1722685호 지진동에 대응가능한 전산장비용 면진 랙 )
- 면진장치를 의식하지 않고 랙 작업(설치, 이동, 증설) 수행
- 랙 이동시 면진(흔들림) 정지기능 제공
- 자체 캐스터(바퀴)에 의한 이동의 편리성 제공
- 연속설치 결합 기능으로 안전성 향상
- '신규랙 + 면진테이블' 도입대비 경제성 향상(도입비용 절감)
- 내진랙과 면진테이블의 불편함을 완전히 해소
 
 
 

면진랙photo1.jpg



▶ 면진랙 사양(Specification)

Model
SP-PRO800
SP-PRO1000
SP-PRO1100
SP-PRO1200
랙측면 (Depth)
800
1000
1100
1200
기타
전면(W)
600 (기본)
높이(H)
42U (기본)
색상
블랙 (기본)
비고
자체설계 및 자체 생산으로 고객 사양 대응 가능함.

   * 표준 사이즈 이외 제품은 별도 대응



   랙 사양(기본)

   - 국제표준(IEC, EIA, DIN) 의한 설계제품 : W 600mm x H2,000mm x D1,200mm-42U
   - 허용하중 : 1,000kg 이상 (바퀴 250kg 이상 *4)
   - 도어재질 : 냉간압연판, 도어(전문/후문) 개구율 : 75% 이상
   - 마운트 프레임은 서버레일 호환성을 고려한 Cage Nut 타입, 마운트 프레임 U Numbering
   - 공급전원 이원화를 위해 랙 당 2개 이상의 PDU 설치(UPS A/B)
   - 앞/뒤 도어는 1Point Locking 구조
   - 랙PDU 와 분전반 연결 콘센트(리셉터클)는 잠금장치가 2중 이상 적용된 것
   - IP등급 : IP20 (직경12.5mm 이상 물체 침투 방지)
     랙의 요구 Option 에 따라 구성 및 가격 변동이 있을 수 있습니다.



▶ 면진 성능

국가공인시험기관(KOLAS) 테스트 전경 
면진랙test01.jpg ▶

☞ Test 환경

시험기관 : DTnC (KOLAS)

시험방법 : 국립전파연구원 공고 제2015-14호 방송통신설비의 내진시험방법

제품 : SP-Pro 면진랙 2 식 연속설치

 


☞ 면진성능

-. 볼베어링과 플레이트에 의한 면진기술 채용 : 특허등록 및 방재신기술지정(NET) 기술 적용

-. 국제공인시험기관 KOLAS 시험성적서 보유

-. 진동변위 150mm

-. 절삭가공 플레이트 사용으로 반영구적인 내구성 보장

-. 국립전파연구원 "방송통신설비의 내진시험방법" 공고 제 2015-14호 준수

-. 국립전파연구원 "방송통신설비의 기술기준에 의한 규정" 고시 제2015-16호 준수

-. 면진자체 탑재하중 : 2,000kg 이상


Category
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand